工艺设计要点之四:凉水塔
1。在工业凉水塔设计中,取决于空气的温度和湿含量,
湿球温度就是水可以被冷却到的最低理想温度,
实际上可以达到环境饱和空气90 %左右的冷却等级。
2。凉水塔的尺寸大小是与水温、湿球温度有关的。
其相对大小比例如下:
T水-T湿,oF
相对尺寸大小
5
2.4
15
1.0
25
0.55
3。循环水量通常在5~10 m3/hr-m2,空气速度通常在1.5~2 m/s
4。逆流诱导式通风塔是最常见的。
这些塔的操作条件可达湿球温度的1 oC之内,通常在3~6 oC的温差之内。
5。对于需要每冷却6 oC左右的凉水塔,约有1 %的循环量损失。
飘散损失约占循环量的0.25 %左右,排放约占循环量的3 %左右,
以防止氯盐类物质等化学品在系统中的累积。