阀门定位器跟限位开关一样吗?
返回列表
查看:
6217
|
回复:
11
阀门定位器跟限位开关一样吗?
[复制链接]
一路向上
当前离线
狗仔卡
一路向上
发表于 2010-5-13 22:19
|
显示全部楼层
|
阅读模式
阀门定位器与限位开关是一样吗?
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
shzdlzt
当前离线
狗仔卡
shzdlzt
发表于 2010-5-14 06:59
|
显示全部楼层
楼主问的是调节阀上的定位器吗?与限位开关完全不一样。
回复
支持
反对
使用道具
举报
zjxgood
当前离线
狗仔卡
zjxgood
发表于 2010-5-18 16:37
|
显示全部楼层
性质是一样的,都是调节阀位,但是作用不太一样
回复
支持
反对
使用道具
举报
lblyy2006
当前离线
狗仔卡
lblyy2006
发表于 2010-6-23 15:46
|
显示全部楼层
完全是两个东西
4 t N0 H. R/ Q& R
阀门定位器一般用于调节阀 位置开关一般用于切断阀
@' p* o! J0 l! X" V! F6 I
输出信号也不一样 ╮(╯▽╰)╭ 无奈啊
评分
参与人数
1
经验
+30
化工币
+30
收起
理由
wysqhyzz
+ 30
+ 30
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
pass
当前离线
狗仔卡
pass
发表于 2010-7-12 15:33
|
显示全部楼层
阀门定位器是模拟量4-20毫安,限位器是开关量,不一样的东西。
评分
参与人数
1
经验
+30
化工币
+30
收起
理由
wysqhyzz
+ 30
+ 30
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
qq251559139
当前离线
狗仔卡
qq251559139
发表于 2010-7-15 19:02
|
显示全部楼层
大哥调节阀上的定位器,和限位开关是完全不一样的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
liuyuchang
当前离线
狗仔卡
liuyuchang
发表于 2010-7-27 18:10
|
显示全部楼层
学习了..牛人好多
回复
支持
反对
使用道具
举报
新人学手
当前离线
狗仔卡
新人学手
发表于 2010-9-27 11:38
|
显示全部楼层
不一样,两种纯不同
回复
支持
反对
使用道具
举报
04012
当前离线
狗仔卡
04012
发表于 2011-5-10 08:57
|
显示全部楼层
定位器主要应用于调节阀上,用来调节阀门开启精度,限位开关主要用于开关阀上,主要功能是行程的限定,和位置信号的反馈。
回复
支持
反对
使用道具
举报
阿炳依柔
当前离线
狗仔卡
阿炳依柔
发表于 2011-10-9 14:06
|
显示全部楼层
电气-阀门定位器精确开关量,阀位开关仅是向切断阀蝶阀之类的只是将开关两种信号反馈,不能用于调节。
回复
支持
反对
使用道具
举报
lantian2645009
当前离线
狗仔卡
lantian2645009
发表于 2011-10-11 15:33
|
显示全部楼层
限位开关是开关量,定位器是模拟量。
回复
支持
反对
使用道具
举报
shenwei1970
当前离线
狗仔卡
shenwei1970
发表于 2011-10-26 16:21
|
显示全部楼层
不一样, 阀门定位器是接受一个输入信号, 与阀门的位置反馈信号进行比较后输出一个气信号, 用以控制阀门的动作位置。
: ^1 J# B+ z' s& v/ F! Y# _& z
限位开关是把阀门位置信号反馈为一个开关信号。
回复