当设计温度、压力与实际运行的工作温度、压力有一定的差异或者由于工艺造成流体温度、压力波动较大时,将致使测出的流量不能真实反映其工作状态下的实际流量。绝大多数流量计,只有在流体工况与设计条件一致的情况下才能保证较高的测量精度,有些流体如气体、蒸汽,流体工况变化对测量精度的影响特别大,一般需要进行补偿.不同类别的流量测量装置,测量不同的流体介质,其温度、压力补偿公式是有差异的。 什么情况下需要补偿得看具体情况,前提是确保流量的测量精度能够满足生产工艺要求。一般带有自补偿模式的智能仪表已经进行自动补偿了,不用在去补偿了,有的仪表只是测量了某一个参数,而没有进行自动补偿,为保证测量精度,就需要根据温压补偿公式人工写程序或组态温压补偿。 流量补偿0 通常流量需要下述6种补偿技术中的一种 1 不要补偿 2 用线性流量计测量理想气体时用下式:) F=F1*((P1+1.0332)/P)/((T1+273.15)/T) 其中F是补偿后的流量,P,T是参考压力和温度,P1,T1是测量压力和流量(下同) 3 用压降或变面积流量计测量理想气体: F=F1*sqrt(((P1+1.0332)/P)/((T1+273.15)/T))/ 4 线性流量表测量蒸汽:" F=F1*1/(D*(0.4706*(T1+273.15)/100) /((P1+1.0332)/P)*10)-0.9172/((T1+273.15)/100)^2.82-(1.3088*10^4*((P1+1.0332)/P)*10)^2)/((T1+273.15)/100)^14+4.38*10^15/(((T1+273.15)/100)^31.6)) 5 使用压降流量计测量蒸汽: F=F1*D*sqrt(1/((0.4706*(T1+273.15)/100) /((P1+1.0332)/P)*10)-0.9172/((T1+273.15)/100)^2.82-(1.3088*10^4*((P1+1.0332)/P)*10)^2)/((T1+273.15)/100)^14+4.38*10^15/(((T1+273.15)/100)^31.6)))! 6 锅炉给水密度补偿 F=F1*D/D_ref |