最近一场大风,将罐区的保温皮刮掉了,想重新做好,但是罐内有苯类物料(浮顶罐),用手摇钻又费工,不知可不可以用充电式电钻(9.6V)?
评分
参与人数
1
化工币
+10
收起
理由
qldch
+ 10
技术交流, 加分鼓励!^_^
查看全部评分
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
xbchsnoopy
当前离线
狗仔卡
xbchsnoopy
发表于 2010-3-21 07:46
|
显示全部楼层
一定要谨慎考虑,安全是第一位的。我的意见:在合适转头长度及全面保证安全的情况下,可以修复保温层。当然,能彻底置换浮顶罐最好不过。
回复
支持
反对
使用道具
举报
zwg1970060
当前离线
狗仔卡
zwg1970060
发表于 2010-3-21 08:53
|
显示全部楼层
做危险分析呀
一般手电钻都不防爆,不能够采用。
手工钻组织得力还是很快
必究只是局部修复
回复
支持
反对
使用道具
举报
hw197358
当前离线
狗仔卡
hw197358
发表于 2010-3-21 09:42
|
显示全部楼层
必须做风险评估,确保安全才能施工!!罐区作业一定要谨慎,能避免的尽量避免。一般手电钻都不防爆的,用手摇钻费事但是比较安全!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
kbshw
当前离线
狗仔卡
楼主
|
kbshw
发表于 2010-3-22 12:10
|
显示全部楼层
不知9.6V能否达到最小点火能。
回复
支持
反对
使用道具
举报
4161036
当前离线
狗仔卡
4161036
发表于 2010-3-22 22:24
|
显示全部楼层
首先分析是必须的,然后把钻头改一下,短于保温厚度,我想是可以用钻的(做好接地)。
回复
支持
反对
使用道具
举报
shzdlzt
当前离线
狗仔卡
shzdlzt
发表于 2010-3-23 06:59
|
显示全部楼层
只要罐区没有泄漏现象,一般可以对外保温用电钻修复。
回复
支持
反对
使用道具
举报
gsm0001
当前离线
狗仔卡
gsm0001
发表于 2010-3-23 08:33
|
显示全部楼层
苯比较危险,应该做好安全分析,制定好检修及安全方案才能实施
回复
支持
反对
使用道具
举报
keyyy
当前离线
狗仔卡
keyyy
发表于 2012-9-10 14:53
|
显示全部楼层
还是谨慎一点比较好,最好用手摇转吧,事故没有万一的
回复
支持
反对
使用道具
举报
zoujiansong168
当前离线
狗仔卡
zoujiansong168
发表于 2013-9-5 23:38
|
显示全部楼层
罐区动火没有问题,做好动火部位及周围环境的可燃物分析检测,开具动火作业许可证。这样的地方所有人都会重视的。倒是地沟、下水井、长期闲置停用的设备动火等易出问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
zoujiansong168
当前离线
狗仔卡
zoujiansong168
发表于 2013-9-5 23:43
|
显示全部楼层
用蓄电池的电钻,只能钻透个薄铁皮,再说保温还有岩棉层,不会碰到罐壁的。