查看: 4393|回复: 8

[讨论] 凝结水系统凝结水罐二次蒸汽的回收问题

[复制链接]
qiubusan 发表于 2010-3-8 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论一下凝结水系统凝结水罐二次蒸汽的回收问题

(1)凝结水一般采用闭式回收还是开式?

(2)二次蒸汽是采用空冷(或者换热器)冷却,还是采用蒸汽热泵或者其他的方式回收?

各位可否谈谈你们各自的看法或者工程实例。

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +10 收起 理由
robinhan + 10 + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

shzdlzt 发表于 2010-3-8 13:35 | 显示全部楼层
单位使用的是冷凝水回收器自动打回锅炉给水箱。

评分

参与人数 1化工币 +10 收起 理由
robinhan + 10 热心助人,加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| qiubusan 发表于 2010-3-8 14:49 | 显示全部楼层
对于小系统,我们也使用凝结水回收器,但是对于大系统,二次凝结水回收器就不行了

评分

参与人数 1化工币 +10 收起 理由
robinhan + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

zhubingqian 发表于 2010-3-12 15:59 | 显示全部楼层
(1)凝结水一般采用闭式回收
(2)二次蒸汽是常压的采用换热器冷却,不回收.若二次蒸汽压力高可回系统(一般是对于多等级蒸汽系统的工厂),或利用。

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +10 收起 理由
robinhan + 10 + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| qiubusan 发表于 2010-3-13 00:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上,008MPa的二次蒸汽,其他地方又用不了,但是如果空冷或者板换回收凝结水的话,二次蒸汽的热能就浪费了

评分

参与人数 1化工币 +10 收起 理由
robinhan + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

移动硬盘 发表于 2010-3-14 11:13 | 显示全部楼层
有一个凝结水回收罐  可以自己丑的

评分

参与人数 1化工币 +10 收起 理由
robinhan + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| qiubusan 发表于 2010-3-27 12:58 | 显示全部楼层
有一个凝结水回收罐  可以自己丑的
=====================
什么意思?
回复 支持 反对

使用道具 举报

robinhan 发表于 2010-3-27 13:08 | 显示全部楼层
原帖由 qiubusan 于 2010-3-27 12:58 发表
有一个凝结水回收罐  可以自己丑的
=====================
什么意思?

应该是可以自己抽的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wumian 发表于 2010-5-27 12:30 | 显示全部楼层
打蒸汽冷凝液用什么泵最好?而且不需要提高凝液罐的高度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | [加入论坛]

本版积分规则

化工技术网- 赠人玫瑰 手有余香 ( 苏ICP备14035884号 )

快速回复 返回顶部 返回列表