东明石化 发表于 2010-1-2 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
外取热管束漏,查处后切出但是进出口阀门内漏,各位坛友有没有好办法处理?
我们在网上查到一家堵内漏的公司,并取得联系,堵漏公司堵漏堵了4天了,效果不明显。

评分

参与人数 1化工币 +10 收起 理由
dyfkkk + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

haiwei1977 发表于 2010-1-2 13:59 | 显示全部楼层
带压堵漏我装置在液化气、循环水、油中使用过,但是都有不同程度的泄漏,但是总体效果可以,在中压锅炉的蒸汽中没有使用过,我想如果内漏大的话,不妨堵漏试试说不定可以撑到检修。

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +10 收起 理由
东明石化 + 10 + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 东明石化 发表于 2010-1-4 21:30 | 显示全部楼层
堵漏公司堵过之后还是有效果的,感觉没有完全堵住,还有一点点内漏。

评分

参与人数 1化工币 +10 收起 理由
dyfkkk + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

zhang0123 发表于 2010-1-14 09:35 | 显示全部楼层
如果是阀门内漏,可以加双阀,在双阀间加盲板彻底解决内漏问题.

评分

参与人数 1化工币 +10 收起 理由
dyfkkk + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

人在江湖 发表于 2010-1-14 10:21 | 显示全部楼层
如果只是一组管束泄漏,堵漏后效果不明显,那么处理方法同意楼上的意见.

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +24 收起 理由
东明石化 + 10 + 24 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 东明石化 发表于 2010-1-14 11:49 | 显示全部楼层
经过堵漏公司7天努力,已堵住。
加双阀必须停工,而且停工加难度也很大,对我们来说不是可行方案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 东明石化 发表于 2010-6-12 11:16 | 显示全部楼层
本次开工不久,我装置又有一组外取热管束泄露,还是切出堵的管。效果不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

lhhujz 发表于 2010-10-19 14:43 | 显示全部楼层
郁闷,外取热泄露直接影响催化运行,有些在施工时就安装了双阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 东明石化 发表于 2010-10-19 17:25 | 显示全部楼层
回复 8# lhhujz


    不只是影响,被迫停工了
回复 支持 反对