关于高温热水加热系统的问题(无重复)
[复制链接]
silly666
当前离线
狗仔卡
silly666
发表于 2009-12-26 22:10
|
显示全部楼层
|
阅读模式
大家好!我们有一个热水加热系统,热水通过电加热,泵打循环,热水要加热到130度,然后用热水给设备
加热,在加热过程中,出现以下问题,温度还未达到130度,压力就达到4~5KG(常压下泵的压力1.5KG)
,正常的130度还不到2KG压力,大家有什么好的办法,解决压力过高,是否配膨胀水箱,但是膨胀水箱需温
一般在70度左右。谢谢!
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
huangwenhuan
当前离线
狗仔卡
huangwenhuan
发表于 2009-12-27 08:26
|
显示全部楼层
这种情况不正常。4~5KG压力(表压)的水应该达到150℃以上。怀疑你的压力表、温度表有问题,或者温度、压力的检测位置不合理,不是真值。
回复
支持
反对
使用道具
举报
jvjin
当前离线
狗仔卡
jvjin
发表于 2009-12-27 09:27
|
显示全部楼层
呵呵,你的系统中不凝气(多数是空气)较多。排下空气吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
silly666
当前离线
狗仔卡
楼主
|
silly666
发表于 2009-12-27 13:11
|
显示全部楼层
我们一般在小于90度都是常压加热(排气),高于90度封闭起来,但是这样也是出现同样的问题!
回复
支持
反对
使用道具
举报
lchui0114
当前离线
狗仔卡
lchui0114
发表于 2009-12-29 12:14
|
显示全部楼层
为什么不考虑使用油加热呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
HMO
当前离线
狗仔卡
HMO
发表于 2011-8-29 19:01
|
显示全部楼层
可能只是泵头的压力,试试测一下系统压力。如果系统比较大的话建议还是要有缓冲罐。
回复
支持
反对
使用道具