循环水加药问题:硫酸和二氧化氯,浓缩倍数
返回列表
查看:
3196
|
回复:
3
[讨论]
循环水加药问题:硫酸和二氧化氯,浓缩倍数
[复制链接]
tony_wang
当前离线
狗仔卡
tony_wang
发表于 2009-9-29 08:47
|
显示全部楼层
|
阅读模式
(1)循环水加药问题:硫酸和二氧化氯这两种药品加入位置之间的距离是否有要求(他们接触会反应吗?)
(2)循环水通常加酸来调节PH,也就是来增加浓缩倍数,不用硫酸等,浓缩倍数很难提高对吗?
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
aqqapp
当前离线
狗仔卡
aqqapp
发表于 2009-10-17 22:07
|
显示全部楼层
等高人来回答啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
wanqu007
当前离线
狗仔卡
wanqu007
发表于 2010-1-1 23:54
|
显示全部楼层
要提高浓缩倍数,就要加硫酸。6倍的浓缩倍数,PH要控制在7.8--8.2 要不LSI会大于2.8 结垢很严重。
现在杀菌,用NACLO最好
回复
支持
反对
使用道具
举报
OHM
当前离线
狗仔卡
OHM
发表于 2010-1-25 19:17
|
显示全部楼层
请问LSI是什么?