圆筒加热炉热电偶口一般有几个?是否炉膛和烟囱都需要有热电偶检测温度?请高手指教。
zsx 发表于 2009-8-28 21:11 | 显示全部楼层
主要看炉膛大小(也可以理解为热负荷大小),小于2MW的一般在炉膛可以设置3~6支,烟囱一般为1~2支。如果控温要求比较高,且有辐射要求的,适当增多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| dh2lxy123 发表于 2009-8-29 17:09 | 显示全部楼层
我公司制作了一台圆筒加热炉图纸中炉体处无热电偶  现用户反应没热电偶不行  不知是否必要  如果必要我们将建议用户自行装一个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

zsx 发表于 2009-8-29 22:14 | 显示全部楼层
或许我们将热电偶口称为“测温孔”更为确切一些。
关于测温孔是否是必须的,可以参看化学工业炉结构设计规定关于测温孔的规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

xieneng 发表于 2009-10-1 15:17 | 显示全部楼层
既然是加热炉,一个温度测点是最起码的
回复 支持 反对

使用道具 举报

kyzy_560 发表于 2009-10-5 08:09 | 显示全部楼层
SH3036《一般炼油装置用火焰加热炉》中有规定,可以参照下。

评分

参与人数 1化工币 +10 收起 理由
zsx + 10 热心助人,加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

shasha19880513 发表于 2014-2-27 10:37 | 显示全部楼层
炉膛和烟囱也要测温,而且有最低温度要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

lyyisme 发表于 2014-5-2 08:46 | 显示全部楼层
辐射室顶底各设温度计,中间每6m间隔设一个