查看: 3229|回复: 2

循环水进装置的流量计是否设旁路

[复制链接]
huihuiq 发表于 2009-8-18 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题,循环水进装置用孔板流量计计量,是否需要设置旁路以防意外事故,再者如果要设旁路的话哪配管时流量计两侧的阀门(蝶阀,管路DN400)与流量计的距离是否要按前10倍DN,后5DN,哪样的话,阀门井的尺寸就要很大啦?
wysbo 发表于 2011-10-8 17:04 | 显示全部楼层
这不用设旁路了呀,不过还是建议选用插入式电磁流量计
回复 支持 反对

使用道具 举报

51456438 发表于 2012-10-22 21:08 | 显示全部楼层
旁路上加流量 你那个直管段不够  测不准的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | [加入论坛]

本版积分规则

化工技术网- 赠人玫瑰 手有余香 ( 苏ICP备14035884号 )

快速回复 返回顶部 返回列表