压差流量计密度变化影响?
返回列表
查看:
3994
|
回复:
5
压差流量计密度变化影响?
[复制链接]
matwav
当前离线
狗仔卡
matwav
发表于 2009-7-9 16:36
|
显示全部楼层
|
阅读模式
压差流量计流量与压差关系式中,Q~(△Pρ)^0.5,但相同流量下,如果介质密度发生变化,则测量压差也会不同,请问实际工业设计时有没有考虑该因素影响?
评分
参与人数
1
经验
+2
化工币
+2
收起
理由
dafugege
+ 2
+ 2
技术交流, 加分鼓励!^_^
查看全部评分
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
铜豌豆
当前离线
狗仔卡
铜豌豆
发表于 2009-7-10 09:29
|
显示全部楼层
如果是液体,密度通常不变(温压变化对密度影响小),如果是蒸汽、气体则应考虑温压补偿
评分
参与人数
1
经验
+2
化工币
+4
收起
理由
dafugege
+ 2
+ 4
热心助人,加分鼓励!^_^
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
matwav
当前离线
狗仔卡
楼主
|
matwav
发表于 2009-7-10 16:52
|
显示全部楼层
回复 2楼 铜豌豆 的帖子
你说的是理想状态,石化行业中不同产地油品的密度变化还是很大的!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
xfl33h
当前离线
狗仔卡
xfl33h
发表于 2009-7-13 16:54
|
显示全部楼层
“请问实际工业设计时有没有考虑该因素影响?”----孔板的设计计算,只能选定某一特定的密度来进行计算。如果考虑密度的变化影响,则应该在该系统中设计温、压补偿措施。现实的情况是节流装置生产厂只管计算、加工孔板。而温、压补偿措施的设计又是自控设计单位的事情。
回复
支持
反对
使用道具
举报
tanglukuan
当前离线
狗仔卡
tanglukuan
发表于 2011-9-8 20:51
|
显示全部楼层
密度影响非常大
回复
支持
反对
使用道具
举报
51456438
当前离线
狗仔卡
51456438
发表于 2012-10-22 21:32
|
显示全部楼层
孔板本身也不准呀