查看: 3994|回复: 5

压差流量计密度变化影响?

[复制链接]
matwav 发表于 2009-7-9 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
压差流量计流量与压差关系式中,Q~(△Pρ)^0.5,但相同流量下,如果介质密度发生变化,则测量压差也会不同,请问实际工业设计时有没有考虑该因素影响?

评分

参与人数 1经验 +2 化工币 +2 收起 理由
dafugege + 2 + 2 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

铜豌豆 发表于 2009-7-10 09:29 | 显示全部楼层
如果是液体,密度通常不变(温压变化对密度影响小),如果是蒸汽、气体则应考虑温压补偿

评分

参与人数 1经验 +2 化工币 +4 收起 理由
dafugege + 2 + 4 热心助人,加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| matwav 发表于 2009-7-10 16:52 | 显示全部楼层

回复 2楼 铜豌豆 的帖子

你说的是理想状态,石化行业中不同产地油品的密度变化还是很大的!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

xfl33h 发表于 2009-7-13 16:54 | 显示全部楼层
“请问实际工业设计时有没有考虑该因素影响?”----孔板的设计计算,只能选定某一特定的密度来进行计算。如果考虑密度的变化影响,则应该在该系统中设计温、压补偿措施。现实的情况是节流装置生产厂只管计算、加工孔板。而温、压补偿措施的设计又是自控设计单位的事情。
回复 支持 反对

使用道具 举报

tanglukuan 发表于 2011-9-8 20:51 | 显示全部楼层
密度影响非常大
回复 支持 反对

使用道具 举报

51456438 发表于 2012-10-22 21:32 | 显示全部楼层
孔板本身也不准呀
回复 支持 反对

使用道具 举报