泡沫发生装置的安装
1 低倍数泡沫产生器的安装应符合下列规定:
1.1 液上喷射的横式泡沫产生器应水平安装在固定顶储罐罐壁顶部或外浮顶储罐罐壁顶端的泡沫导流罩上;
1.2 液上喷射的立式泡沫产生器应垂直安装在固定顶储罐罐壁顶部或外浮顶储罐罐壁顶端的泡沫导流罩上;
1.3 水溶性液体储罐内泡沫溜槽的安装应沿罐壁内侧螺旋下降到距罐底1.0~1.5m处,溜槽与罐底平面夹角宜为300;泡沫降落槽应垂直安装,其垂直度允许偏差不应大于10mm,坐标及标高的允许偏差为±5mm;
1.4 液下喷射的高背压泡沫产生器应水平安装在泡沫混合液管道上。
2 中倍数泡沫发生器的安装位置及尺寸应符合设计要求,安装时不得损坏或随意拆卸附件。
3 高倍数泡沫发生器的安装应符合下列规定:
3.1 距高倍数泡沫发生器的进气端小于或等于0.3m处不应有遮挡物;
3.2 在高倍数泡沫发生器的发泡网前小于或等于1.0m处,不应有影响泡沫喷放的障碍物;
3.3 高倍数泡沫发生器安装时不得拆卸,并应固定牢固。
4 泡沫喷头的安装应符合下列规定:
4.1 泡沫喷头的规格、型号、数量应符合设计要求;
4.2 泡沫喷头的安装应在系统试压、冲洗合格后进行;
4.3 泡沫喷头的安装应牢固、规整,安装时不得拆卸或损坏其喷头上的附件;
4.4 顶喷式泡沫喷头应安装在被保护物的上部,并应垂直向下,其坐标及标高的允许偏差,室外安装为士15mm,室内安装为土10mm;
4.5 水平式泡沫喷头应安装在被保护物的侧面并应对准被保护物体,其距离允许偏差为±20mm;
4.6 弹射式泡沫喷头应安装在被保护物的下方,并应在地面以下;在未喷射泡沫时,其顶部应低于地面10~15mm。
5 固定式泡沫炮的安装应符合下列规定:
5.1 固定式泡沫炮的立管应垂直安装,炮口应朝向防护区;
5.2 安装在炮塔或支架上的固定式泡沫炮应牢固;
5.3 电动泡沫炮的控制设备、电源线、控制线的规格、型号及设置位置、敷设方式、接线等应符合设计要求。