循环水系统运行正常,给各装置供水冷却都基本正常,可就是循环水温差偏小,系统补充水增大。有时候在2--4℃之间,查了好多久都没有原因?请教大家来帮助。谢谢!
lmsh001 发表于 2009-5-1 19:37 | 显示全部楼层
进出水水温差偏小,肯定是冷却效果差,换热器结垢了,酸洗一下换热器

评分

参与人数 1经验 +4 化工币 +8 收起 理由
dafugege + 4 + 8 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

ach2001 发表于 2009-5-5 08:20 | 显示全部楼层
结垢就很容易出现上面的情况
或者你们冷却塔 吹风机没正常运行
回复 支持 反对

使用道具 举报

天天乐 发表于 2009-5-5 08:38 | 显示全部楼层
1、如果是新投运,发现这种现象是换热器换热面积太小。
2、正常运行以后发现的问题主要是换热器结垢造成,同时注意下测温是否准确。
3、你说的不是很清楚,如果单指循环水系统进、出水温度,哪就是循环水填料出现了问题,造成蒸发量减小。主要原因是循环水水质太差,填料中结泥等影响通量。

评分

参与人数 1化工币 +4 收起 理由
dafugege + 4 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

持续改善 发表于 2009-5-14 14:14 | 显示全部楼层
可能填料该换了
回复 支持 反对

使用道具 举报

hexw99 发表于 2009-5-17 13:07 | 显示全部楼层
你说的不是很清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

wxm 发表于 2009-5-21 11:47 | 显示全部楼层
确实说的不清楚,如果是换热装置进出口温差不大,这正好是“大流量”应该追求的好效果!
回复 支持 反对

使用道具 举报

牧民 发表于 2009-5-26 14:51 | 显示全部楼层
有可能你的冷却塔放在太阳底下暴晒的吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

csrhgbbs 发表于 2009-5-30 09:27 | 显示全部楼层
冷却塔性能不够,设备结垢
回复 支持 反对

使用道具 举报

chfr 发表于 2009-5-30 09:54 | 显示全部楼层
检查换热设备是否有气阻现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

dafugege 发表于 2009-6-1 08:23 | 显示全部楼层
1. 系统泄露;
2. 用水单位就地排放或使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

智者不惑 发表于 2009-6-2 00:02 | 显示全部楼层
很多东西都是从课本上学的,今天看了论坛里的实际问题才发现,自己学的知识是多么的有限。还需要在实践中锻炼自己
回复 支持 反对

使用道具 举报

wanqu007 发表于 2009-6-8 15:58 | 显示全部楼层
原因一:装置热负荷小,所以没有什么温差.
       二:冷却设备结垢(但是你好象说是冷却设备都运行正常,就是说换热效果没有什么变化,那应该不是结垢)
       三:温差小了,蒸发量也会小,为什么补水还会增加呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

ZAIANSHANG 发表于 2009-10-23 10:41 | 显示全部楼层
同意11楼,补水量大应该是泄漏或排放造成。
在供回水主管上安装压力表,看一下供回水压差是否过小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

XINGJUNL8 发表于 2009-10-23 16:36 | 显示全部楼层
如果可行,在正常除垢后可以气割出一块看看,实际正常除垢不可能除好的;如果出现除垢后三个月冷却效果又不行了,那就是设备结垢特别厉害了,可以试一下看看。