1.螺杆式空压机是否需要缓冲罐?缓冲罐的缓冲时间取多少合适?缓冲罐是否可以取1~2m3简单缓冲一下即可?

2. 冬季最低环境温度低于0,空压机至压缩空气干燥器之间的室外的管道设备是否需要保温伴热?

4. 公共工程中工厂空气的使用温度和使用压力有什么要求吗?低于0会有什么问题吗?

5. 公共工程中氮气的使用温度和使用压力有什么要求吗?低于0会有什么问题吗?

6.公用工程系统分配图的尾端管线用户的用用气量是否可以保证?是否气量会偏流而使尾端用户得不到气?

7.公共工程的用气量取多少余量合适?


以上问题请大家帮助,谢谢!










hblft99 发表于 2010-1-18 08:37 | 显示全部楼层
1、螺杆空压机是否是用于提供全厂仪表空气,如果是,则肯定需要缓冲罐,而且不能是1-2立方随便缓冲一下就可以的。缓冲量要根据化工单元用气量而定,时间上能保证紧急用气。
2、一定是要保温伴热。
3、常识性问题,仪表空气温度肯定是要求0度以上的,最好常温,定于0度是要出大问题的,如果空气管线堵塞,系统是要跳车的。压力一般根据系统大小和调节阀门等气动设备用气压力而定。一般5-10bar。
4、氮气一般用于系统置换,温度无什么特殊要求,一般温度 不太高太低即可(50--- -10度均可),压力可就要根据用途和用户而定了,原则是高于系统一定压力。
5、同问题1,一般取1.5-2倍左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

OHM 发表于 2010-1-25 19:12 | 显示全部楼层
尾端用户是不会得不到气用的,但就是气压不够或气量不够而已。