查看: 18678|回复: 38

关于多元混合液相饱和蒸汽压的问题

[复制链接]
KOOSUN 发表于 2009-1-16 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个很实际的例子想请教高人:存储LPG的球罐,在没有进出料的情况下,组成也一定,当环境温度维持不变,球罐没有保温,罐内温度等于罐外环境温度,当罐内的气液相达到平衡时(即液相汽化速率等于气相冷凝速率时)如何计算罐内的操作压力?再说明白点儿,用模拟软件模拟时输入了LPG的组成,温度为环境温度,想计算平衡压力时,气化分率取0还是1?请高手指点。

[ 本帖最后由 KOOSUN 于 2009-1-17 09:54 编辑 ]

评分

参与人数 1化工币 +10 收起 理由
nanjingdaxue + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

robinhan 发表于 2009-1-16 14:49 | 显示全部楼层
气化分率取1,或者是露点条件,可计算露点压力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

csldg 发表于 2009-1-16 19:03 | 显示全部楼层
对于混合物,指定温度下其泡点和露点压力并不相同。其压力可以是介于泡点和露点压力之间的任何值,取决于汽相分率。

所以即便环境温度维持不变,其压力也会变动,如果环境温度等于储罐温度,即没有热传递,则其压力取决于进料组成和状态,你用闪蒸模型(绝热)计算一下即可。

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +10 收起 理由
robinhan + 10 + 10 热心助人,加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| KOOSUN 发表于 2009-1-17 09:33 | 显示全部楼层

回复 3# csldg 的帖子

谢谢高人回帖,但是还有问题。如果按照你的做法做闪蒸计算,我不知道进料流股参数怎么输入。在稳态模拟中,我需要规定进料流股的两个参数(温度,压力,气相分率任选其二),温度就取环境温度,压力我不知道,气相分率该怎么取?不管取1还是0后面的闪蒸罐都和没设一样,因为闪蒸罐的heat duty为0,另外一个参数肯定是定义环境温度了,计算结果就是:进料如果取气化分率1,闪蒸罐后全为气相,压力与进料流股相同;进料如果取气化分率0,闪蒸罐后全为液相,压力与进料流股相同。还请高人进一步指点

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +10 收起 理由
robinhan + 10 + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| KOOSUN 发表于 2009-1-17 09:35 | 显示全部楼层

回复 2# robinhan 的帖子

这位高人的意见我起初也是这么想的,但是没有严密的退到过程还是很难确认啊,您能说说具体的理由嘛?请不吝赐教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

zjmche 发表于 2009-1-17 23:29 | 显示全部楼层
原帖由 csldg 于 2009-1-16 19:03 发表
对于混合物,指定温度下其泡点和露点压力并不相同。其压力可以是介于泡点和露点压力之间的任何值,取决于汽相分率。

所以即便环境温度维持不变,其压力也会变动,如果环境温度等于储罐温度,即没有热传递,则其压 ...


兄弟中了流程模拟软件的毒了。
不能这样计算的,请想一想。

贮罐的情形是多了一个限制条件的!汽相分率是确定的(如果有惰性气如N2则更复杂些)混合物贮罐的压力只与温度有关。,

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +10 收起 理由
robinhan + 10 + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

csldg 发表于 2009-1-18 01:11 | 显示全部楼层
我猜z兄说的限制条件是否指的罐体容积?但这样的话,要进行纯理论的计算,如果假设,物料没有进出,没有环境换热,还需要知道液体控制的液位,罐体的体积和物料的总质量。

实际上,我觉得纯理论由温度计算压力的过程没有实际意义。因为现实完全的稳态过程不存在,比如罐体总有物料的进出,外界环境的温度也总在变化,所以罐体总是与环境过程有热交换,汽液也不是总达到平衡,压力肯定不能稳定在某个值。

对于一个现实的罐,其压力一定是由压力表读出,而不会从温度去推算,但明显楼主的题目不是现场已存在的罐体(否则就应该观察到罐体的压力是一直在波动的,而不会有一个固定值)。

请z兄指点。

[ 本帖最后由 csldg 于 2009-1-18 02:14 编辑 ]

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +20 收起 理由
robinhan + 10 + 20 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

csldg 发表于 2009-1-18 01:42 | 显示全部楼层
楼主4楼的问题让我发现我3楼的回答确有不妥之处。

不妥的原因是,即便已知进料状态(T,P),在进行绝热闪蒸的时候,即便输入的是温度和热量,闪蒸罐也会先由进料压力计算罐体压力(默认压降为0),然后在计算汽相分率;也就是说,压力总是已知值而非计算值。

我再强调一下,对于混合物,指定温度下的平衡压力不是确定值,还要由汽相分率确定,即Ps=f(T, Vf),并且Vf是独立于Ps, T的变量。即你是不可能只由温度计算出压力来。

对于你的题目,系统已经完全处于平衡状态,其压力温度确实为固定值,但这个固定值,确可以是任意值,我这么说好像有些矛盾,其实并非。

要计算此完全平衡状态的压力,要么你先计算出来汽相分率(由罐体体积及液位),要么你要知道在达到平衡状态前的瞬间是一个怎样的状态,也就是说你要研究出该系统是如何由非平衡达到平衡状态的。否则,压力就是可以位任何介于泡露点的值。

[ 本帖最后由 csldg 于 2009-1-18 08:01 编辑 ]

评分

参与人数 1经验 +16 化工币 +16 收起 理由
dafugege + 16 + 16 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

csldg 发表于 2009-1-18 02:17 | 显示全部楼层
另,灌点水:

世间灌水最痛苦的事情莫过于,你写了长篇大论后,没有发表时却错按了后退键。。。所有内容都没有了。

如果还有比这痛苦的事,就是,又一次发生了这样的错误。

教训:以后坚决不能买带后退键的鼠标。

[ 本帖最后由 csldg 于 2009-1-18 08:03 编辑 ]

评分

参与人数 1经验 +4 化工币 +4 收起 理由
dafugege + 4 + 4 安慰奖。我还没见过带后退键的鼠标,落伍啦 ...

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

zjmche 发表于 2009-1-18 12:05 | 显示全部楼层
还是出一个题目吧。

设有一50m^3球罐,经N2置换吹扫后压力为0.5BarG.
球罐上PCV及PSV设定压力>20BARG,可视为无气体放出。
现通过质量流量计打入
5MT 液体,
C3H6  0.25, C3H8 0.25  C4H8 0.25, C4H10 0.25 (均为MOL比,正X烷、烯)
温度为稳定在25C时,贮罐压力?

打入15MT液体同样到25C,贮罐压力?

热力学方法选PR原始形式,请列出计算过程。

ASPEN好象不行吧?

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +10 收起 理由
dafugege + 10 + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

dafugege 发表于 2009-1-18 12:56 | 显示全部楼层
楼上的问题用静态模型已经解不出了,但是动态模型则可以的。Aspen 的动态不知能否做这个事情?我空的时候用Hysys建个动态模型计算一下看看行不行。

静态模型基于平衡,只有动态模型才能考虑到设备尺寸,气体停留等问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

zjmche 发表于 2009-1-18 13:30 | 显示全部楼层
非也非也

一个本科水平的基本热力学分析问题,哪有这么复杂?

所以俺的猜测不错,很多人吸了流程模拟的毒了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

dafugege 发表于 2009-1-18 13:44 | 显示全部楼层
这个问题是不复杂,用笔算即可。我只是讨论采用模拟软件进行计算的可能性,呵呵。

晚上我有点时间,到时候我手算,软件都试一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

dafugege 发表于 2009-1-18 20:32 | 显示全部楼层
由软件模拟得到该组分的液态烃在25°C条件下的液相密度约为545.34kg/m3。忽略挥发到储罐的损失,则液相占据体积为:
5000/545.34=9.16m3。(我没有忽略挥发到储罐的损失结果计算得到的液相体积约为8.5m3,过程比较繁琐,把过程公式列上很麻烦,不列了,以下计算用8.5m3进行计算)

模拟软件计算得到25°C,气相分率为0时的压力为:643.14KPa。

原氮气在压缩后的分压:150*50/(50-8.5)=180.7KPa。(假设大气压为100KPa(A))

故储罐的压力为180.7+643.14=828.9KPa(A)



动态模拟:
冲氮气直到气相全为氮气后关闭入口氮气阀,设定气相出口背压150KPa(A),单向阀防止罐内气相被污染。
在动态模拟中控制好刚好5MT的进料有点麻烦,采用手动停止的方式,300t/h进料一分钟。
软件计算的结果为792KPa(A),此时的液位16%(相当于8m3液态烃),温度24.8°C。检查此时的罐内成分,有少量氮气,与实际情况比较吻合,应该说软件具备计算该动态的能力。

补充:模拟计算中的24.8°C是我采用一个换热器进行温度控制达到的效果,模拟与环境温度一致。

[ 本帖最后由 dafugege 于 2009-1-18 20:52 编辑 ]

评分

参与人数 1经验 +20 化工币 +30 收起 理由
robinhan + 20 + 30 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

dafugege 发表于 2009-1-18 20:37 | 显示全部楼层
以上是我的计算,本来想按照zjmche的提议采用PR方程计算,但是方程的参数难以计算,而且好像还涉及到交互参数的选择,比较头大,所以在手算的时候直接采用了模拟软件的静态平衡值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | [加入论坛]

本版积分规则

化工技术网- 赠人玫瑰 手有余香 ( 苏ICP备14035884号 )

快速回复 返回顶部 返回列表