查看: 5274|回复: 9

可燃气体报警器

[复制链接]
erkinay 发表于 2009-1-12 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
可燃气体报警器

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?[加入论坛]

x

评分

参与人数 1化工币 +4 收起 理由
urumuqi + 4 感谢分享, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

goodbyezz 发表于 2009-1-12 13:09 | 显示全部楼层
可燃气体报警在消防验收上是必须的,但实际应用上有很大的漏洞。首先,不是所有可燃气体都有对应的探头,有的根本就没有。其次,报警探头的探测距离有限,必须很靠近泄漏点。第三,也是最麻烦的一点,甩离心机的时候,多半会误报警。

评分

参与人数 1化工币 +10 收起 理由
urumuqi + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

urumuqi 发表于 2009-1-12 21:23 | 显示全部楼层
文章内容如下:8 O, C' r% s- x- g! K
7 T# P% a+ e- |$ g
4 [, E# o# W" x) Z" J  }/ X
可燃气体报警器 ! Z' k9 Y/ U# B1 J1 Y
基础知识介绍) L& Q' A) H( V( k5 a0 k' |
    • 什么是爆炸极限
可燃物质(可燃气体、蒸气、粉尘或纤维)与空气(氧气或氧化剂)均匀混合形成爆炸性混合物,其浓度达到一定的范围时,遇到明火或一定的引爆能量立即发生爆炸,这个浓度范围称为爆炸极限(或爆炸浓度极限)
1 j- O% u/ a+ {5 c: T* R2 O1 t* t. q
    • 什么是燃烧
         燃烧是一种同时伴有放热和发光效应的激烈的化学反应。
! O/ d& d6 ]" v7 e: j+ `
    • 什么是爆炸
         爆炸是物质在瞬间突然发生物理或化学变化,同时释放出大量气体和能量(光能、热能和机械能)并伴有巨大声音的现象。5 T+ P, S" T) u; H
  Z/ f6 R* g  W$ D" c
KS-2系列可然性气体变送器# d  @" N% E! K. m! [- ^0 E$ S9 ~7 `/ z
    • 用途

1 I4 D, k, x4 L) l* v" m* P  s6 l5 N4 [, R/ \6 ~) @8 d
用于长期连续检测环境气体中一般可燃性气体(包括氢气)或液体蒸汽爆炸下限浓度以内的含量。
& `0 \, y( `" P! e2 M+ _ - J- f3 q7 `+ Q' e: H5 L4 V
         变送器是防爆型仪器,可安装于易发生可燃气泄露的场所,它可将可燃气浓度转换为4-20mA标准信号输出。6 _/ C6 R% h4 k; {: }1 f7 |0 R2 J! j
    • 工作原理
         传感器采用催化燃烧式检测原理。传感器内一对匹配的检测元件和补偿元件组成检测桥路的半个桥臂。其中检测元件对可燃气敏感,而补偿元件则不敏感,它们由变送器电路提供的直流电加热。当环境空气中有可燃气存在时,检测元件发生催化燃烧反应,伴随着温度变化,其电阻值亦发生变化,从而导致桥路失去平衡,产生一个与可燃气浓度成正比关系的差压信号输出。补偿元件则用来补偿环境的影响。, K5 Q' Q2 e& K& d* i) f- Y

; ^' q, |! X" V/ k          变送器信号处理电路将传感器输出的电信号进行处理,转换成线形化的4-20mA标准信号输出。
  F- o1 d3 X6 J) e
    • 原理图
    • 主要技术性能
    • 选点安装
         探头应安装在距屋顶30cm处;反之,探头应安装在距地面30cm处。
) P  f2 x/ @  l5 G 露天探头的安装可根据被测气体的密度而选择安装高度,特别注意的一点是探头应安装在下风侧。 2 `0 Q2 I2 t1 m6 [# y# T; p: ^* I
    • 使用维护
          检测探头一定要装透气防水罩,以免雨水进入损坏探头。& _: y( \% ~. `: l
检测元件由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头# J9 o+ }& q: n$ M( H" I3 b
BB-3系列多通道气体指示报警器 " z3 l& ~1 R+ x9 M: t& a
5 j% @3 a" t. x% |+ }7 n1 L
    • 用途
          主要用于连续监测作业环境中可燃性气体或有毒有害气体浓度。
( c5 T' Z4 j; Y变送器(探头)将现场气体浓度信号转换成4-20mA标准信号,通过3线/2线电缆传输至本报警器。由本仪器进行信号处理,实时显示被测气体浓度。' n! h+ b# P9 Z6 ?1 o
此外,本报警器还提供了与DCS系统接口的4-20mA标准信号输出功能。/ d% U; b. j3 z; U7 G
    • 主要技术指标

# m7 ^' d- l4 J) o) o+ [0 W4 A  J9 j1 k
3 M- _+ S, ?2 i' t7 u8 ?/ X- i6 Y
    • 连接变送器

: l. z: K. y& L6 ~& y6 s6 o: O% A
    • 使用与维护

! G& b0 K5 k7 p# d, i
! _( q( s; o# J# c5 U' t- Y/ K( `" `. G/ Q2 C3 ?" e; c6 {
1
.开机 7 U2 K' `$ |: Y- C: b& c

2 g# v3 a5 V8 g9 L0 _2
.报警点设置( O6 x3 R* H! R
      报警点在出厂时一般设置如下:
# ]0 |! l: d' _      一级报警:20%满量程& R/ X% B% L% k7 ~2 S
      二级报警:40%满量程' E# a$ D- _* n2 e: P- m! @8 a9 n
3.越限报警
- q1 v3 q: u' i% ]7 A3 K% L
/ w0 O+ W4 W, l  ?& A6 a0 O. C; e$ [3 ]' _) F
5
.故障报警
. c5 E  [* u8 V7 J, \8 a      当通道卡未接变送器或变送器输出电流信号过低( 3mA )或过高(23mA)时,将产生故障报警。 " Y+ C2 r) Y* q. e  Z! |: C

# d( u2 W/ m# P! L: k, e! k& ]

+ `, E# `) M& t) R4 ~6.零点、量程调整$ {$ J6 ^# E/ V2 I( G
      零点、量程调好,用户一般不需要调节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wysqhyzz 发表于 2009-1-19 23:51 | 显示全部楼层
原帖由 goodbyezz 于 2009-1-12 13:09 发表 ( q9 U# y$ @; G, U/ g0 z  }9 |
可燃气体报警在消防验收上是必须的,但实际应用上有很大的漏洞。首先,不是所有可燃气体都有对应的探头,有的根本就没有。其次,报警探头的探测距离有限,必须很靠近泄漏点。第三,也是最麻烦的一点,甩离心机的时候 ...
( U% s/ q+ L% E- x5 j
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" E5 U* O0 O$ {) K- a0 \有点不同看法,探讨一下:第一、确实不是所有可燃气体都有对应的探头,但在实际应用中也没有必要,因为只要控制好爆炸限最低的可燃气体就可以保证安全,第二、报警器不是探测距离有限,而是根本没有所谓的探测距离,只有可燃气体扩散到跟前时,它才能检测出可燃气体的浓度,所以可燃气体报警器的合理布局非常重要。第三,甩离心机的时候,多半会误报,什么意思?有干扰?我在现场应用中还未发现类似现象。

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +10 收起 理由
urumuqi + 10 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

list.cao 发表于 2009-1-31 14:20 | 显示全部楼层

评分

参与人数 1化工币 -4 收起 理由
urumuqi -4 多次灌水,下次注意!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

wsc344188 发表于 2009-1-31 15:06 | 显示全部楼层
原帖由 list.cao 于 2009-1-31 14:20 发表
2 x. K( r, n8 H5 O
* N& g# ?9 z+ W6 d
这不是灌水贴吗?删
回复 支持 反对

使用道具 举报

wangjuan00518 发表于 2009-1-31 21:41 | 显示全部楼层
嗯,灌水,删,否则还会有更多朋友效仿的
回复 支持 反对

使用道具 举报

shzcjqcj 发表于 2010-8-20 01:44 | 显示全部楼层
想问一句,安装报警器有安装规范或标准吗?从网上看的有的说装离地30CM有的说30-60CM到底应该是哪一个对呢?这里指的是检测比空气重的可燃气报警器的安装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

guyi159 发表于 2010-8-31 13:35 | 显示全部楼层
离地距离主要是方面安装维护
回复 支持 反对

使用道具 举报

99tjsh 发表于 2010-9-10 23:35 | 显示全部楼层
好东西,学习啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | [加入论坛]