jazzylxr 发表于 2008-12-29 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人乃液化气行业新手,请各位多指教!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?[加入论坛]

x

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +20 收起 理由
zyqad + 10 + 20 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

wxm 发表于 2008-12-30 11:24 | 显示全部楼层
这个应该是电器专业的东东吧,学习学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cthyf 发表于 2008-12-30 13:44 | 显示全部楼层
我补充一份相关标准吧,希望对大家有用。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?[加入论坛]

x

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +20 收起 理由
zyqad + 10 + 20 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

mon2095sun 发表于 2013-6-23 21:25 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

dqsvb60 发表于 2013-9-16 14:49 | 显示全部楼层
下载分享一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

llj3400053 发表于 2013-10-23 22:42 | 显示全部楼层
国外对静电的新观念

非导电性易燃液体

  我们在化工、石化、制药等流程工厂中,广泛使用各种易燃液体,如乙醇和甲苯等等。虽然他们都是易燃液体,但是从静电危害预防方面而言,它们存在较大的区别,主要是由于具有不同的电导率。

  静电本身并不存在危害,其危害在于电子转移和回归的不平衡导致电荷分布不均,从而形成局部累积,当累积到一定程度并有接受放电的对象时,就可能发生静电释放,提供引火源。因此,要消除静电的危害,一方面需要避免形成静电累积,另一方面应该使产生的静电及时消散。

  如果液体物料处于静电接地的容器内,该液体物料在进入容器之前所累积的静电可以通过静电接地装置消散掉。消散速度取决于液体本身的电导率;如果液体本身的电导率高并接地妥当,可以非常快地消散掉事先累积的静电。反之,电导率低的物料需要相当长的时间才能完成所累积静电的消散;如果产生静电积累的操作持续,即使此时接收物料的容器有良好的静电接地,也会不断地形成静电累积(如图7所示),对于易燃液体的容器,这种情景能产生引火源,具有潜在的着火或爆炸危险性。

  据美国NFPA77-2007标准的定义,如果液体物质的电导率大于104 pS/m,属于导电性的液体。如果电导率小于104 pS/m而大于50pS/m,属于半导电性的液体;当电导率小于50 pS/m时,就属于非导电性的液体。液体物质的电导率与温度也有关联,因为电导率取决于离子的移动,当温度升高时,导电性会有所增强。