楼主别把这个问题想复杂了,做个最简单的最形象的比喻,你把房间和散热片、热媒管路整个系统看成一个风冷器,做相关的技术分析就ok了。
唯一和风冷器有区别的就是,暖气片加热室内空气的过程中,散热片表面和室内空气间的换热既有自然对流,也有可能有强制对流(如果你拿电风扇对着散热片吹的话),还有热辐射,其给热系数不易计算,一般是经验值,也可实际检测,比如我国规定的散热器性能检测标准工况(当△T=64.5℃时),即:热媒进口温度95℃,出口温度70℃,空气基准温度18℃。
国际化标准组织ISO规定:确定散热器的传热系数K值的实验,应在一个长( 4±0.2 )m×宽( 4±0.2 )m×高( 2.8±0.2 )m的封闭小室内,保证室温恒定下进行,散热器应无遮挡,敞开设置。散热器的传热系数是表示:当散热器内热媒平均温度与室内空气温度的差为1℃时,每 ㎡ 散热面积单位时间放出的热量。单位为W/㎡.℃。散热量单位为W。传热系数与散热量成正比。影响散热器传热系数的最主要因素是热媒平均温度与室内空气温度的温差△T,散热器的材质、几何尺寸、结构形式、表面喷涂、热媒温度、流量、室内空气温度、安装方式、片数等条件都会影响传热系数的大小。
剩下的问题就一样的,加快管内热媒流速对空气侧的温度有何影响,类似于大学的一道热工计算习题吧,很简单的。
楼主完全没必要顾及时间这个概念,这个过程是完全稳态的,与时间无关,你只需比较两种热媒流速下(均为稳态)空气侧的温度就可以了。
[ 本帖最后由 zpgong 于 2008-12-5 21:57 编辑 ] |