10月下旬在大连举办了一次《压力管道规范 工业管道》宣讲会,以下是宣讲提纲。
0 k+ w6 E+ K$ ?& k) u3 S) `& B
# c$ ^; E) V. |3 I+ e9 k(一)工业管道规范标准的现状
! i& R5 w9 h, z3 l! [# ~" x与锅炉和压力容器不同,我国目前还没有形成完整的压力管道法规和标准体系。按照锅炉压力容器的规范标准体系,应先制定《压力管道安全技术监察规程》作为国家对压力管道进行安全监察的技术依据。工业管道的设计、制造安装、检验应以《压力管道安全技术监察规程》为依据。
( o% T4 p" Z1 N但至今《压力管道安全技术监察规程》尚未完成制订工作。这项工作现在正由全国锅炉压力容器标准化技术委员会压力管道安全分技术委员会组织制订,并完成了初稿的编写工作。
6 w$ v _4 r% i q( [1 _据初步规划,在总的《压力管道安全技术监察规程》下,该委员会将分长输管道、公用管道、工业管道、动力管道四部分编制相应的“压力管道规范”作为支持性的配套标准。其中《压力管道规范 工业管道》已经于2006年底颁布,2007年6月1日正式实施。' Z8 b$ O7 _4 `
《压力管道规范 工业管道》GB/T20801共分六个部分:
3 n! Y' v* u+ l' N+ e! a. n6 v' I( M第1部分 总则;, B" M$ D+ h4 G! g4 o- _. M
第2部分 材料;) {7 X* d' ]6 W4 e
第3部分 设计与计算;
6 |7 u$ b; Y5 G+ [% `& _第4部分 制作与安装;1 J$ S+ P1 O, g. {0 _4 x
第5部分 检验与试验;
. B# | J- ?1 f g/ c第6部分 安全防护。# u' R4 Q! d g% ~
在GB/T20801未颁布前,我国工业管道工程建设标准按照分工由国家建设部组织编制,并由建设部和质量监督检验检疫总局共同发布,基本上都是按照设计、施工验收分别制定标准规范作为建设的依据。GB/T20801则是由全国锅炉压力容器标准化技术委员会压力管道分技术会组织编制,国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会共同发布的。尽管该标准仍然是一个推荐性标准,但由于该标准的内容结合了现行有关压力管道的法规,扮演着压力管道安全技术监督基础标准的角色,因此在一定意义上说具有更高的权威性,这将成为我国其他工业管道设计、施工验收规范修订的依据。当然这也需要一个较长的相互协调的过程。
@- k6 d9 T9 o" P. |! E《压力管道安全监察规程》(送批稿)中引用GB20801-2006的条文举例 第十条管道设计、元件选用、安装和检验应当符合国家标准GB/T 20801-2006《压力管道规范 工业管道》(以下简称《工业管道规范》)的要求。( g: h/ R. I" e9 C6 y6 k
第十五条 管道元件制造时应当有设计文件和制造工艺文件,并应符合《工业管道规范》的规定。
, ?! F9 c4 l3 ~7 }* G( Z0 R x; M第三十三条设计单位应保证管道工程设计符合《工业管道规范》、本规程以及业主的附加要求,* [. N1 ?: X. p3 j, Z- p# R
第四十三条管道组成件的强度计算应当符合《工业管道规范》的规定。
" Z% H% _* B' N7 {$ w, X9 e; M第四十九条管道组成件的设计和选用应当符合《工业管道规范》的规定。0 k" v* T5 |) O4 L
第五十二条管道支吊架的设计和选用应当符合《工业管道规范》的规定。& [, X* H, e9 f
第五十七条管道的安装质量应当符合《工业管道规范》的规定。
. D; w3 I8 C" Z' }1 P第七十二条现场制作的管道元件应当按照本规程和《工业管道规范》的有关规定进行加工制作、焊接、热处理、检验和试验。* |0 \* F& T/ v' K9 X
第七十三条管道元件安装前应按照《工业管道规范》的规定进行材质检查、阀门试验、无损检测或者其他的产品性能复验,不合格者不得使用。
* k1 j& M) M6 O7 P" T* N% {第七十八条管道支、吊架及补偿装置安装和调整应按照《工业管道规范》和设计文件的规定进行。/ C, J$ l1 ]: S' E
第七十九条有静电接地要求的管道应测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。这些电阻值当超过《工业管道规范》或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线
, S) J9 g6 I' j8 E) B第八十条 不锈钢和有色金属管道的制作和安装应按照《工业管道规范》、相关专业标准和设计文件的规定进行。
' r) a4 \3 {. L7 J% M' T: m第八十四条管道受压元件的对接环缝、角焊缝和支管连接焊缝表面质量,应采用磁粉检测或渗透检测方法进行检测,检查比例应当不低于《工业管道规范》的规定。- @8 ~ s5 R% h, z
第八十六条射线检测或超声波检测的检查比例和检查范围应当不低于《工业管道规范》的规定, ; D% |: X" t1 r3 f8 A
第八十九条对规定进行抽样或局部无损检测的焊缝,当发现不允许缺陷时,应当进一步用原规定的无损检测方法,按照《工业管道规范》规定进行累进检查。
" B, L# T- N9 @第九十六条 管道压力试验合格后应按照《工业管道规范》和设计文件的规定进行吹扫或者清洗。
$ i4 h; e' T, L) z7 Q+ e; w6 h第一百三十一条 安全泄放装置相关压力的确定应当符合GB/T20801.6的4.1.6条要求。! N5 I# e c# C; S; v8 [
2 b$ S! u- {5 X+ ]
7 \. z( a" \4 a E/ I: O
_( n% [$ v! V9 W2 J5 A$ Y
d+ X4 y6 l, t: u. r
详细提纲见附件,解压后为WORD文件。 |