附件内容:
3 C9 ?, d. {% y/ r- [% `
4 v: [- A' e( U: X9 k: J用PLC控制离心泵开停; ]" _. C5 @" d; `. g
1 l* J9 m3 B4 s; h) V根据离心泵的工作原理,启动前必须先开启回水阀SV1和排气阀SV2,让管线中的水回入泵内,把泵内空气排除。待泵体内充满水后,再把回水阀和排气阀关闭,同时启动离心泵的拖动电动机。当电动机达到额定转速时(压力达到额定值PT101压力变送器>0.6Mpa)才开启出水阀EV1结实泵的启动工作。
s5 _: ?2 N4 S1 q* X4 L分析:图中离心泵自动启停联锁线路的工作过程。图中:SV1——回水电磁阀;SV2——排气电磁阀;EV——出水电磁阀(EV1——使出水电动阀EV打开的电磁线圈,EV2——使出水电动阀EV关闭的电磁线圈)S1、S2——行程开关;MC——离心泵拖动电动机的磁力启动器;PT101——泵体内压力变送器, q: c% t4 l0 m5 a( Z9 t: [
压力触点PS闭合7 n2 \! f* g* v
①按下启动按钮PB1,继电器1CR受激励,触点1CR-1、1CR-2、1CR-3同时闭合。# `# s: k$ ?: I5 {: h& U
2 [5 Y& V/ @/ F; T
触点1CR-1闭合,是继电器1CR保持激励状态而不管启动按钮PB1的状态如何,即1CR-1是继电器1CR的自锁触点;
# h% l& j" y6 l' `
5 b" b7 j) k5 D5 A( O1 j% K触点1CR-2
! D4 P5 X* D) F- o: z- d, C闭合,使回水电磁阀和排气电磁阀这两者的电磁线圈SV1和SV2同时激励,把两个阀均打开,对泵进行灌水排气工作;$ p8 d; h% M& t6 z) W
( x4 M8 d+ x8 o4 ^" c
触点1CR-3闭合,使中间继电器3CR激励动作,其常闭触点3CR-1断开使SV1、SV2这两个电磁阀同时关闭,其常开触点3CR-2闭合,使电机MC激励动作,拖动电动机转动,将泵启动起来。
/ `- `+ ^* b4 Q) X# c# d & y; L$ i' p# v
②待泵体内压力达到额定值PT101压力变送器>0.6Mpa(相应于拖动电动机的额定转速)时,触点PS闭合,中间继电器2CR动作,触点2RC-1、2RC-2同时闭合,而触点2RC-3断开。% M: e3 n$ o$ t3 b u9 J& u. O7 a
触点3RC-1是2RC的自锁触点;7 R$ P0 h' {" w+ K' [6 C$ O* E9 q
触点2RC-2闭合,EV1电磁线圈通电;( F$ U0 @* v$ i
触点2RC-3闭合,使EV2电磁线圈断电,从而把出水电动阀EV打开,结束启动阶段而转入正常运行阶段$ ?) Z1 v4 e9 \5 A! E
③停车时,按下停车按钮PB2,继电器1CR和2CR均释放,EV1断电,EV2通电,关闭了出水阀,同时回水阀、排气阀亦都关闭,电动机也停止转动。 |