如果不考虑远传信号的话,建议使用玻璃管液位计.这样是最准确的.( G+ D% W- V! b9 H
磁翻板液位计上面说了很多就不说了.: p6 Y. b, ` q: d; [2 _
* ^% n* H8 c: D/ i7 z
差压液位计,是根据压力来计算液位的.大家都知道的压力是与液体的密度有线性关系(仔细推导你会发现,差压式液位计就是按照P=ρgh计算出来的), 按照的你工况好像苯与水的比例随时都在变化.而且波动比较大.这样就会造成水苯混合物总密度比较大的波动.导致液位失真.所以不太合适0 v9 j( r3 Q" Q) `) l* `
- D$ o2 ~ c+ m$ Z9 [3 m! [3 Y! m) X8 M如果需要远传,是否可以使用雷达式液位计或者声纳技术(这个不知道工业上有没有应用)等非接触测量呢?
3 l! U/ w8 P+ H5 Y% t; A! D% m3 p% m2 `2 b
总之:个人认为这个液位是测量混合物液位,而且混合物密度变化大,电介系数差异大,所以就目前的技术来说,比较适合直接测量不是适合间接测量
3 t0 d9 W: l3 X6 g
7 b0 q. ]7 K! g% N[ 本帖最后由 CCNNKING 于 2008-7-23 09:56 编辑 ] |