我在一次偶然的阅读合成氨的图纸中发现,输送液氨的管道因为压力不同,管道材质也不同,执行标准也不同,比如:1.5MPa,用10#,GB8163,2.5MPa,用16Mn,GB8163,32MPa,用20G,GB6479,对于不同的压力等级,执行相对应的标准,我能理解,可是用不同的材质,这是为何,希望各位大虾帮我解释一下?
zy1001 发表于 2007-8-13 13:03 | 显示全部楼层
原因如下:1.液氨管道一般选材如下:20#,16Mn,不锈钢
               2.20#主要用在热氨管道,即管道温度不能超过零下20度,通常不超过零下10度
               3.16Mn一般用在冷氨管道,但管道温度不能超过零下40度,否则钢的应力达到下限。
               4.不锈钢管道可以用在零下196度的低温下。
这是由材料的性能决定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3088 发表于 2007-9-26 00:33 | 显示全部楼层
液氨管道一般选材:
温度不能超过-29度--20#,
温度-29~-45度  --16MnR
温度超过-45度----不锈钢
回复 支持 反对

使用道具 举报

leo0828 发表于 2007-9-27 11:03 | 显示全部楼层
16Mn买不到
回复 支持 反对

使用道具 举报

lyh 发表于 2007-10-6 09:23 | 显示全部楼层
楼上的,32MPa用的是20G,看错了吧。20g是板材
回复 支持 反对

使用道具 举报

zwg1970060 发表于 2007-10-6 22:40 | 显示全部楼层
在合成氨装置中一般用到SA336,化学成分和机械性能与16mn类似
回复 支持 反对

使用道具 举报

明宇轩 发表于 2007-10-17 14:38 | 显示全部楼层

求助

一般液氨管道需要保温吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

rongyang504 发表于 2007-10-17 20:01 | 显示全部楼层
一般需要保冷
回复 支持 反对

使用道具 举报

明宇轩 发表于 2007-10-18 08:55 | 显示全部楼层
对于常温下DN20的液氨管道也需要保冷吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

EPC-1031 发表于 2007-11-29 22:57 | 显示全部楼层
管道材质不同,所承受的温度范围也会不同,根据你的工作温度且结合管道材质承受的温度范围即可确定管材,但需要注意进行应力分析事宜。
回复 支持 反对

使用道具 举报

EPC-1031 发表于 2007-12-20 20:54 | 显示全部楼层
有C.S/SS304,根据不同的工况确定材质,一般情况C.S即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

rickychou 发表于 2008-1-5 17:49 | 显示全部楼层
应该是16MnD,标准是GB/T18984,不是16Mn,GB/T8163
回复 支持 反对

使用道具 举报

trytry 发表于 2008-2-15 15:58 | 显示全部楼层
20号是-20°吧
3楼的同志
回复 支持 反对

使用道具 举报

floved 发表于 2017-1-21 14:03 | 显示全部楼层
lyh 发表于 2007-10-6 09:23
楼上的,32MPa用的是20G,看错了吧。20g是板材

20g是板材,20G是管材,20G/GB5310。
回复 支持 反对

使用道具 举报

东海 发表于 2017-2-16 17:21 | 显示全部楼层
16Mn是之前的叫法,现在改为Q345了。