查看: 2720|回复: 1

[分享] 电子车间防静电地线检测方法

[复制链接]
jjtech 发表于 2015-1-7 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子生产车间的静电防护工作是人尽皆知的,但是有些工厂由于管理上面的忽视,可能存在防静电产品都在使用,但是没有定期的做详细的检测,现建议对静电要求高的企业安装好静电接地时要用仪器进行检测,也可以请专业人士进行测量。

    (1)防静电地线全部使用6 m㎡多股铜芯绝缘线,每楼层或适当区段用铜排或401以上开关,闸刀与主干线相连,以利检查维修。

    (2)防静电地线缆应与设备外壳,工作台铁架,工作灯架等良好绝缘,防止短路,搭连或破皮连接。

    (3)于分段铜排或开关的"干线端",另铺一条检查线.(1.5~2m㎡即可),每车间设2~3检查点,固定好,标识清楚。用接地电阻测试仪(也有人叫摇表)1)各防静电测试点与防静电地线间电阻5~15Ω,理想应为0Ω。但实际测得为2m㎡导线从测试点到总结点电阻+6m ㎡,导线从总结点到被测点电阻之和,这一值约5-15Ω且基本不变,如测量结果趋于无穷大,是为防静电地线或测量线有一条断线,应及时修好。

    静电接地线与设备接地线间电阻值由防静电地线本身线阻、设备地线本身线阻、两地线间地电阻组成。但两接地线间由于地面干湿程度,地电流影响等十分复杂,尤其地电流,每时 每刻大小方向频率等都在变,且主要决定测量结果,故只能用指针表测量,且其值从十几欧到几百K都算正常,仅说明两地间未短路也未开路即可。

    综合以上检测数据,就可以判断出目前的车间防静电地线是否工作正常。www.esd.cn
hanpingsiping 发表于 2015-2-12 07:52 | 显示全部楼层
电子车间防静电地线检测方法
学习了,安全第一
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | [加入论坛]

本版积分规则

化工技术网- 赠人玫瑰 手有余香 ( 苏ICP备14035884号 )

快速回复 返回顶部 返回列表