查看: 18297|回复: 51

管道腐蚀问题

    [复制链接]
子鼠 发表于 2010-10-3 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们车间最近的管道腐蚀很厉害
主要是反应釜夹套管道的腐蚀尤其厉害
管道的泄露导致冷媒(氯化钙盐水)损失严重
经常会出现盐水不够用的情形
致生产很不稳定
问题是现在车间生产也很紧迫
根本就不能停下来
车间内不能动火
想请问各位坛友
你们是否也遇到过这种问题
当遇到这些问题的时候
主要有哪些应急的解决办法
谢谢

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +10 收起 理由
dafugege + 10 + 10 主题规范, 引导交流,加分感谢!^_^

查看全部评分

hsonglin 发表于 2010-10-4 18:52 | 显示全部楼层
用软管换掉泄漏的管道.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 子鼠 发表于 2010-10-4 21:54 | 显示全部楼层
夹套管道怎么换啊
我们车间反应釜夹套管道上连接有好多阀门
另外,车间也不能动火啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

adam12cn 发表于 2010-10-4 23:39 | 显示全部楼层
换反应釜吧,磨刀不误砍柴工!
回复 支持 反对

使用道具 举报

huag 发表于 2010-10-24 08:47 | 显示全部楼层
换反应釜吧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhang0123 发表于 2010-10-26 08:38 | 显示全部楼层
不知道夹套管是内管还是外管腐蚀露了。
建议查一下夹套管的材质是不是适合氯化钙盐水介质,如果是不锈钢类材质,是不耐氯离子腐蚀的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

xiaomei 发表于 2010-10-26 14:33 | 显示全部楼层
我觉得是材质的问题,材质不适应介质就会导致腐蚀很严重,要使这种问题的话,就痛下决心,把材质换了,才能从根本上解决问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

dujia478 发表于 2010-10-28 15:12 | 显示全部楼层
很有可能是管道材质 不符合设计规范产生的腐蚀
回复 支持 反对

使用道具 举报

sunchengchao 发表于 2010-11-1 14:36 | 显示全部楼层
管道材质的问题。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

br9001 发表于 2010-11-10 15:05 | 显示全部楼层
回复 1# 子鼠


    哥们,安全第一呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

liangcg5 发表于 2010-11-18 20:08 | 显示全部楼层
1、安全第一
2、是不是材质的问题?
3、哥们教你个应急的方法,如果是一个小点向外漏水,用钻头将这个点扩大一点,成个正圆,做个圆形小木头楔子钉进去。如果口子太大不能用这个方法
4、兄弟,还是换釜吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 子鼠 发表于 2010-11-24 15:19 | 显示全部楼层
夹套和整个夹套管道全部是碳钢的
我也知道肯定不耐腐蚀
但我现在想知道有哪种材质能耐氯化钙盐水的且比较经济
谢啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

fkwq 发表于 2010-11-29 14:35 | 显示全部楼层
可以增加牺牲阳极的方法解决,盐水经过的一些地方焊接一些铝组成原电池,使得碳钢为正极,只要铝存在钢铁就不腐蚀
回复 支持 反对

使用道具 举报

charlse 发表于 2010-11-29 15:56 | 显示全部楼层
从根本解决问题,检查材质,选用复合材料,换釜
回复 支持 反对

使用道具 举报

zxp 发表于 2010-12-3 15:33 | 显示全部楼层
如果反应釜的确腐蚀严重还是换一台新的,这主要是安全问题.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | [加入论坛]

本版积分规则

化工技术网- 赠人玫瑰 手有余香 ( 苏ICP备14035884号 )

快速回复 返回顶部 返回列表