本安回路是否可以采用非本安电缆连接器
[复制链接]
zhangyu8008
当前离线
狗仔卡
zhangyu8008
发表于 2009-7-8 13:56
|
显示全部楼层
|
阅读模式
在采用安全栅的本安回路中,电缆与仪表连接需要航空插头(连接器)连接,请问这个航空插头是否一定要用防爆型吗?采用非防爆型航空插头,相关规范中是否允许?
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
铜豌豆
当前离线
狗仔卡
铜豌豆
发表于 2009-7-10 09:46
|
显示全部楼层
本安回路(采用现场本安仪表、本安电缆、安全栅构成)本身已本质安全(限能),正如理论上可以用防水密封接头挠性管而不用防爆密封接头挠性管一样,可以用非防爆航空插头(连接器)而不用防爆航空插头(连接器),但为安全起见(现场情况复杂谁也说不清楚)最好是用防爆的。无论如何,一定要用密封航空插头(连接器)做好密封处理!!
( r, ~& | P$ a" Z, B
' ^8 ^4 X r4 k ^, z
[
本帖最后由 铜豌豆 于 2009-7-10 10:04 编辑
]
评分
参与人数
1
经验
+5
化工币
+5
收起
理由
urumuqi
+ 5
+ 5
技术交流, 加分鼓励!^_^
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
lngwangy
当前离线
狗仔卡
lngwangy
发表于 2009-8-21 10:06
|
显示全部楼层
安装必须根据现场实际需要,在防爆区必须为防爆的,非防爆区是可选的