开蒸汽阀过猛两胶带连接处脱开甩出
事故经过:
06年11月,由于F-101加热炉长明灯和火嘴伴热线内被锈渣堵死使其冻凝,我们班将其锯断分段用蒸汽吹通堵的管线过程中。因蒸汽服务点到这的距离很远就用两根胶管中间用铁管的短接连接。由于这段堵得太实,就把蒸汽阀开大,造成两根蒸汽胶管连接处脱开,胶管带着铁管短接在半空中剧烈甩动,在甩动过程中将一附近的消防箱打坏,幸好当时附近没有人,要不后果不堪设想。此次事件是一起典型的没有遵守安全技术规范的违章操作,不经意的普通操作险些酿成大事故!
事件原因:
1.
事件的直接原因是由于操作工违反规章制度。
2.
事先没有把两根胶带的连接处用铁丝捆绑结实,并没有将两个接头的铁丝连接在一起,蒸汽阀门开得过大,使胶带内的蒸汽压力急剧上升,造成胶带脱出剧烈甩动。
间接原因:
1.
两根胶管连接处没有固定好。
2.
由于操作人员开阀过大。
3.
没有做好防范措施
事件教训及防范措施:
1.
严格按照操作规程操作。
2.
在使用蒸汽时一定有监护区域,并设专职监护人员。
3.
蒸汽胶管的接口要紧固好。
4.
做好相应的防范措施。
5.
加强人员的安全教育,注意保护好自己。在工作过程中要做到三不伤害。