qqtsq 发表于 2009-2-14 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,有时候,现场一次表超层的时候,会说调一下平衡阀/ c3 L! q8 Q3 w" A% U
请问这是什么作用啊
3 l( o9 I- x9 w谁能详细解释一下7 @5 z* [, s  K
越详细越好,菜鸟学习
lngwangy 发表于 2009-8-21 17:36 | 显示全部楼层
对你的题意不解7 [7 G( r9 @( u' F
平衡阀的作用是在压差变送器的维护时,为了保护变送器的测量元件,比如膜片,依靠平衡阀均压保障膜片
. P; K9 L6 z; G  a& q5 c! J一次表的“超层”是何意?

评分

参与人数 1化工币 +10 收起 理由
wysqhyzz + 10 热心助人,加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

kingengr 发表于 2009-8-22 21:59 | 显示全部楼层
“超量程”吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

topyang 发表于 2009-9-18 19:17 | 显示全部楼层
平衡阀主要是用于仪表的调校。当差压流量变送器的测量管路正负压测的静压不平衡或变送器的零点发生漂移时,会对测量精度产生影响。这时应关闭一次切断阀,打开放空阀,并打开平衡阀。这时差压变送器应处于零点,可以检查变送器的零点是否漂移。变送器超量程可以用手操器重新调整仪表量程,平衡阀起不了什么作用。

评分

参与人数 1经验 +4 化工币 +4 收起 理由
dafugege + 4 + 4 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

cpcpjnbjcpcp 发表于 2010-1-29 08:56 | 显示全部楼层
