设备内加热盘管使用的蒸汽来自同一个站内的蒸汽锅炉,
不知通常情况下锅炉所提供蒸汽的压力是不是会超过锅炉额定压力。
取盘管设计压力压力等于锅炉额定压力,大家觉得不加压力裕量是否合适?
tfz 发表于 2008-11-15 01:39 | 显示全部楼层
不可以,根据GB9222《水管锅炉受压元件强度计算》,必须要有附加压力。

评分

参与人数 1化工币 +30 收起 理由
zsx + 30 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

forestsky 发表于 2008-11-15 03:26 | 显示全部楼层
原帖由 txyczh29 于 2008-11-14 21:34 发表
设备内加热盘管使用的蒸汽来自同一个站内的蒸汽锅炉,
不知通常情况下锅炉所提供蒸汽的压力是不是会超过锅炉额定压力。
取盘管设计压力压力等于锅炉额定压力,大家觉得不加压力裕量是否合适?


应该要压力裕量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

冷暖人生 发表于 2008-11-17 10:28 | 显示全部楼层
应据GB9222一般,在压力方面,将盘管当锅炉一个部件进行计算取用....
回复 支持 反对

使用道具 举报

bear09 发表于 2008-12-8 17:18 | 显示全部楼层
觉得不大可能啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

azwy 发表于 2011-1-6 16:19 | 显示全部楼层
2楼与4楼的答案可行.